三级微生物实验室建设设计方案基本要求BROLAB

作者:admin 发布日期: 2019-08-20 二维码分享

      微生物实验室建设因为属性问题会牵扯到很多细菌感染的问题,因此在微生物实验室建设阶段,前期的设计方案非常重要,会直接影响到实验室能否成功建设。因为微生物实验室等级划分不同建设方案无法一概而论,下面BROLAB博尔实验室根据以往的微生物实验室建设经验,为大家简单介绍三级微生物实验室建设设计方案基本要求。

微生物实验室建设基本要求

      三级微生物实验室建设的地址,要考虑到安全防护,不能与其它用途的建筑物混合使用,必须独立自成一区,如果实在是条件有限,可以将三级微生物实验室通过隔离门与公共走廊或公共部位相隔。

      确定了三级微生物实验室建设的选择,要根据要求来进行选址。三级生物安全防护实验室的核心区包括实验间及与之相连的缓冲间。缓冲间形成进入实验间的通道。必须设两道连锁门,当其中一道门打开时,另一道门自动处于关闭状态。如使用电动连锁装置,断电时两道门均必须处于可打开状态。在缓冲间可进行二次更衣。

      当实验室的通风系统不设自动控制装置时,缓冲间面积不宜过大,不宜超过实验间面积的八分之一。Ⅱ级或Ⅲ级生物安全柜的安装位置应远离实验间入口,避开工作人员频繁走动的区域,且有利于形成气流由“清洁”区域流向“污染”区域的气流流型。

      三级微生物实验室内必须安装独立的通风空调系统以控制实验室气流方向和压强梯度。该系统必须确保实验室使用时,室内空气除通过排风管道经高效过滤排出外,不得从实验室的其他部位或缝隙排向室外;同时确保实验室内的气流由“清洁”区域流向“污染”区域。进风口和排风口的布局应使实验区内的死空间降低到微小程度。

      三级微生物实验室建设时内部的安全装置及特殊设备也必须按要求进行配置。必须在主实验室内设置Ⅱ级或Ⅲ级生物安全柜。其安装位置应满足6.3.2.5 d)中的要求。实验室内所必须设置的所有其他排风装置(通风橱、排气罩等)的排风均必须经过高效过滤器过滤后方可排出。实验室中必须设置不产生蒸汽的高压灭菌锅或其他消毒装置。实验间与外部应设置传递窗。

      三级微生物实验室建设成功也包括了家具的合理配置,配置的实验室家具中实验台表面应不透水,耐腐蚀、耐热。实验室中的家具应牢固,易于清洁。应有专门放置生物废弃物容器的台()。家具和设备的边角和突出部位应光滑、无毛刺,以圆弧形为宜。实验室中应设置洗眼装置。出口应有发光指示标志。室内外必须设置通讯系统。

      以上就是三级微生物实验室建设设计方案基本要求,BROLAB博尔实验室拥有多年的实验室建设经验,如果您有实验室建设方面的需求,可以联系在线客服人员029-85566630或者查看www.sxbro.cn更多信息。




Copyright © 西安博尔实验室工程有限公司 版权所有
详细地址:西安市雁塔区旺座曲江D座22004 联系电话:029-85566630
本公司专业提供实验室设计、建设、装修改造等系统总包服务,欢迎前来咨询。
技术支持:   万家灯火   
备案号:陕ICPB备16017688号-3 网站地图  RSS   XML