作者:admin 发布日期: 2020-03-27 二维码分享

       只要提到微生物实验室设计,都需要进行等级划分。当客户对等级没有明确的概念,只是作为zui普通的微生物实验室进行设计的话,也是有很多问题需要考虑的。比如说普通食品微生物实验室的设计,就需要按照二级生物安全实验室设计标准进行设计。一般情况虾,普通微生物实验室都是位于整栋口的一层或者一层区域的盲端。下面博尔实验室根据多年微生物实验室设计经验,为大家介绍普通微生物实验室设计标准。

微生物实验室设计标准

       1.办公区域与实验区域分开。这是所有合格的实验室设计都需要满足的条件,把区域明显划分开,可以控制人员流动问题,闲杂人员与外来人员仅在办公区域活动,实验人员只在实验区域活动,避免了来回穿梭于办公区域与实验区域造成污染,这样就有效的控制了外界与实验区域相互之间的污染。

       2.实验室走廊和通道要保持通畅,不妨碍人员和物品通过,不能摆放设备和杂物,双面布房单走道的设计,走道.小净宽不应小于1.6m。实验室工作区应配备紧急喷淋和洗眼装置,可将此装置安装于走廊。

       3.实验室工作区域外应有存放备用物品的条件。在实验区域外面办公室的对面设一间北向的储藏室,方便存放物品及档案资料。

       4.实验室入口设计要防止啮齿类动物进入,而且实验室的入口处必须设计一个更换衣物的衣架或者衣柜,有条件的话可以设计规划出一个衣帽间。现状的智能化实验室设计中,会考虑到智能控制问题,比如说实验室主入口的门应可自动关闭,应有进入控制措施。实验室入口的门为双扇以方便大型设备的出入。实验室各房间的门向外开启方便紧急情况下的人员疏散。房间的门根据需要安装门锁,门锁应便于内部快速打开。

       5.各房间按洁净区、半污染区、污染区从外向里依次排列,按工作流程依次设为:培养基制备室、无菌室、培养室、鉴定室和废弃物处理洗刷室。

       6.培养基制备室紧邻实验室入口而远离核心实验区,这种设计一方面可以减少其受实验室操作对象污染的风险,另一方面它靠近储藏室,方便实验器具、耗材、培养基的搬运。培养基制备室zuihao能有一台方便进行培养基倾注等无菌操作的超净台。

       7.无菌室内主要从事样品的前处理和样品接种工作。无菌室设一间缓冲间,内有水盆,缓冲间的2扇门错开,避免正对。无菌室设中央台方便接种操作。在无菌室的多面设传递窗作为传送物品的物流通道,实现“人流物流分开”。

       8.培养室和废弃物处理洗刷室是容易产生异味的房间,设在走廊尽头,可以使气味尽量少地扩散到其它房间,还可以在西墙上开额外的窗增大房间的通风。废弃物处理和洗刷室应设至少两个水盆,宜由热水供给。如果处理后的液体废弃物需要倒入下水,则可以在倾倒液体废弃物的水盆上方安装排气罩,加快液体废弃物的气味的排放。

       9.培养室内仅进行微生物的培养和计数等不打开培养容器的工作,可疑培养物的转接、再培养及鉴定工作移至鉴定室内完成。鉴定室直接从事致病微生物的操作,必须安装II级生物安全柜。应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环,室内应具备通风换气的条件;如果使用需要管道排风的生物安全柜,应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。鉴定室内需放置一至数台生化培养箱用于微生物的培养,还可以放置一台高压灭菌器用于培养废弃物的处理。如果场地条件允许,可以将培养室和鉴定室合并以方便工作。

       10.无菌室和鉴定室必须安装紫外灯(无灯罩,灯罩会阻挡紫外线),一般每10㎡,至少安装一盏30 w以上的紫外灯,高度应距离桌面大约1.5 m,高度太高会影响紫外灯的杀菌效果。