实验室装修设计-功能不同设计重心不同

作者:admin 发布日期: 2020-06-23 二维码分享

实验室装修设计-功能不同设计重心不同

1、环境模拟老化实验室

环境模拟老化实验室一般是用来测试或模拟户外应力条件下,产品外观、性能等是否会发生异常或失效的实验室,例如产品在户外遇到的雨、雪、阳光、冷热负荷、高低气压和其他气候问题等。所涉及仪器设备一般有:光老化测试设备(氙弧灯老化、紫外灯老化、碳弧灯老化等);热老化设备(高温箱、高温房等);湿热老化设备(温湿度箱、温湿度房等);盐雾老化设备(盐雾箱、复合盐雾箱、盐雾房等);耐臭氧老化设备(动态耐臭氧、静态耐臭氧);高低温循环设备(高低温箱、高低温房等);温度冲击试验箱(提篮式冷冲箱、三厢式冷冲箱等),当然还有很多特性的检测设备,例如高海拔低气压设备、冷凝水设备、冰凝检测设备、霉菌箱、二氧化硫箱、硫化氢箱、IP防水等级装置、砂尘试验箱等。

以上这些设备所需要的试验环境也是大不相同,例如中创盟实验室设备的盐雾试验箱,它就需要放置在单独的实验间内,因为它具有一定的金属腐蚀性(盐水蒸汽),试验前需要调制盐水、实验中多少会有点盐雾水蒸气、实验后需要排尽盐水,且此实验室需要做好防水和通风系列要求,所以此类设备需要单独安置,以防对别的系列设备产品影响;再以中创盟沙尘实验箱为例:沙尘实验室是用于模拟户外沙尘、粉尘等微小颗粒是否可进出入被测样品内部的一款设备,是考验产品密封性和等级的一款设备之一,它也需要尽可能的单独放置,以免实验中沙尘的对其他设备的影响;当然还有IP防水等级实验装置,实验室面积不能低于30平方、防水防潮排水通风防触电等要求要符合国家标准,诸多特项亦是如此。

2、理化检测实验室

理化实验室装修中需考虑贵重的精密仪器和各种化学药品,其中包括易燃及腐蚀性药品。另外,在操作中常产生有害的气体或蒸气。因此,对理化室的房屋结构、环境、室内设施等有其特殊的要求,在筹建新化验室或改建原有化验室时都应考虑。理化室用房大致分为三类:精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室(办公室、储藏室、钢瓶室等)。理化室要求远离灰尘、烟雾、噪音和震动源的环境中,因此理化室不应建在交通要道、锅炉房、机房及生产车间近旁(车间化验室除外)。为保持良好的气象条件,一般应为南北方向。

实验室要求具有防火、防震、防电磁干扰、防噪音、防潮、防腐蚀、防尘、防有害气体侵入的功能,室温尽可能保持恒定。为保持一般仪器良好的使用性能,温度应在15~30℃,有条件的.好控制在18-25℃。湿度在60%-70%,需要恒温的仪器室可装双层门窗及空调装置。仪器室可用水磨石地或防静电地板,不推荐使用地毯,因地毯易积聚灰尘,还会产生静电。中创盟大型精密仪器室的供电电压应稳定,一般允许电压波动范围为±10%。必要时要配备附属设备(如稳压电源等)。为保证供电不间断,可采用双电源供电。应设计有专用地线,接地极电阻小于4Ω。气相色谱室及原子吸收分析室因要用到高压钢瓶,.好设在就近室外能建钢瓶室(方向朝北)的位置。放仪器用的实验台与墙距离500mm,以便于操作与维修。室内要有良好的通风。原子吸收仪器上方设局部排气罩。微型计算机和微机控制的精密仪器对供电电压和频率有一定要求。为防止电压瞬变、瞬时停电、电压不足等影响仪器工作,可根据需要选用不间断电源(UPS)。

在化学分析室中进行样品的化学处理和分析测定,工作中常使用一些小型的电器设备及各种化学试剂,如操作不慎也具有一定的危险性。针对这些使用特点,在化学分析室设计上应注意以下要求:

(1)建筑要求化验室的建筑应耐火或用不易燃烧的材料建成,隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用水磨石地面,窗户要能防尘,室内采光要好。门应向外开,大实验室建设规划应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。

(2)供水和排水供水要保证必须的水压、水质和水量以满足仪器设备正常运行的需要。室内总阀门应设在易操作的显著位置。下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏。

(3)通风设施由于化验工作中常常产生有毒或易燃的气体,因此化验室要有良好的通风条件,通风设施一般有3种:

①全室通风:采用排气扇或通风竖井,换气次数一般为5次/时。

②局部排气罩:一般安装在大型仪器发生有害气体部位的上方。在教学实验室中产生有害气体的上方,设置局部排气罩以减少室内空气的污染。

③通风柜:这是实验室设计常用的一种局部排风设备。内有加热源、水源、照明等装置。可采用防火防爆的金属材料制作通风柜,内涂防腐涂料,通风管道要能耐酸碱气体腐蚀。风机可安装在顶层机房内,并应有减少震动和噪音的装置,排气管应高于屋顶2m以上。一台排风机连接一个通风柜较好,不同房间共用一个风机和通风管道易发生交叉污染。通风柜在室内的正确位置是放在空气流动较小的地方,或采用效果较好的狭缝式通风柜。通风柜台面高度800mm,宽750mm,柜内净高1200-1500mm,操作口高度800mm,柜长1200-1800mm。条缝处风速0.3-0.5m/s 视窗开启高度为300-500mm。挡板后风道宽度等于缝宽2倍以上。

(4)供气与供电有条件的化验室可安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电。照明.好采用荧光灯。设备用电中,24h 运行的电器如冰箱单独供电,其余电器设备均由总开关控制,烘箱、高温炉等电热设备应有专用插座、开关及熔断器。中创盟在室内及走廊上安置应急灯,备夜间突然停电时使用。

(5)实验台主要由台面、台下的支架和临时储藏柜组成,为方便操作,台上可设置药品架,台的两端可安装水槽。实验台面一般宽750mm,长根据房间尺寸,可为1500-3000mm,高可为800-850mm。台面常用耐蚀贴面理化板、耐蚀实芯理化板、环氧树脂板或高温陶瓷板等制成。理想的台面应平整、不易碎裂、耐酸碱及溶剂腐蚀,耐热,不易碰碎玻璃器皿等。




Copyright © 西安博尔实验室工程有限公司 版权所有
详细地址:西安市雁塔区旺座曲江D座22004 联系电话:029-85566630
本公司专业提供实验室设计、建设、装修改造等系统总包服务,欢迎前来咨询。
技术支持:   万家灯火   